картина напоминает мне случай с первой работы. Делали мы контроллеры управления дизель-генераторами. Плата размером 20 на 30см. так "минус" питания был заведен на несколько клеммников по разным краям платы, ну и дорожкой по плате было продублировано.
Принес нам один раз заказчик эту плату в гарантийный ремонт и говорит не работает. Вскрыли корпус и видим вся "минусовая дорожка выгорела от одного клеммника к другому. Два часа!!! мы ему объясняли что подключил он плюс на минус и получил КЗ. когда это все нам надоело - взяли мы бракованную плату из загашников, напаяли два клеммника, взяли акум старый и повели заказчика на улицу демонстрировать. Результат был очевиден. (сорри за небольшой офтоп)
явно от 130ма дорожка выгореть не могла. Мне кажется коротыш был, либо под второй платой, которая горизонтально, либо что-то внутри корпуса коротнуло. Как говориться "Икз на Ухаха"